造价小白谢谢老师指导 2013-07-27 16:04:39 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 805查看 2回答
请教关于梁原位标注
如图,请问这根梁的原位标注,下部钢筋的C6-200(2)与集中标注中的C8-200(2)不一样,不太清楚这是怎么布置的,怎么会有两个箍筋信息。 另外像2C25+(2C22)与2C25+2C22 有什么区别,前边是架立筋,后边呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
在这一跨的原位标注中,有箍筋信息栏,输入C6@200就可以了,软件计算时是原位标注优先的。
2013-07-27 16:06:12
-
1、可以在原位标注表格里面输入箍筋不同的信息 2、前面是架立筋,后面是梁底部跨非贯通钢筋。 3、架立钢筋设置在梁的受压区外边缘两侧,用来固定箍筋和形成钢筋骨架。如受压区配有纵向受压钢筋时,则可不再配置架立钢筋。架立钢筋的直径与梁的跨度有关。 4、一般的说,架立筋是梁中用来架立箍筋的,差不多出现在三肢箍以上的梁,就是两边的筋是通过了,中部筋只有附加筋(也就是我们说的 挑筋),如果没有架立筋的话,中部的那肢箍筋没法绑了,所以出现了架立筋。
2013-07-27 16:07:20
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看