朝峰 2013-07-27 19:09:13 | 山东省 土建 | 2357查看 4回答
梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算,有时按照15d计算?
梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算,有时按照15d计算?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
梁的下部钢筋锚固:非框梁时按照12d计算,框梁按照15d计算。具体详见11G101平法图集之梁构造要求。 希望对你有所帮助。
2013-07-27 19:24:26
-
同意楼上的回答。
2013-07-27 21:21:10
-
梁的下部钢筋为什么有时按照12d计算,有时按照15d计算? 这个要分情况额 看你是螺纹钢还是光圆钢筋
2013-07-27 19:29:57
-
螺纹钢12d,光圆钢筋15d
2013-07-27 21:14:56
-
03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d,光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢
03G101关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d,光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm。应该执行哪一个?
-
剪力墙遇端柱双面突出不是弯折15d吗?为什么软件是在计算的是10d?
节点设置没有错误,为什么在计算的时候剪力墙是弯折10d,怎么修改? 无论是剪力墙画到柱侧面还是画到柱端都是这个计算结果。
-
关于非框架梁下部受力钢筋的锚固长度:螺纹为12d,光圆15d。但按钢筋最小锚固长度受拉钢筋不得小于250mm。应该执行哪一个?