笨笨造价 2013-10-03 22:32:02 | 天津市 安装算量GQI | 316查看 2回答
GQI2013遇到这种问题怎么设置
从低压配电柜沿竖向桥架分别供给每一层的配电箱干线电缆和支线电缆规格型号不一样,如图:从低压配电柜AA7引出一根干线电缆ZRYJV-5*16-CT,支线电缆为ZRYJV-5*6-SC40,软件该如何布置?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳建立裸电缆构件,同层的执行桥架布线;跨层的在楼上分支或末端配电箱画一段长度可以忽略不计的裸电缆,然后执行设计起点选择起点即可。
2013-10-04 08:01:56
-
用设置起点和选择起点功能即可
2013-10-08 00:30:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看