• 关于细部做法签证的处理

    招标图上车间的结构岩棉板的隔墙上装有防火门,现在施工方报上来一个签证,是关于防火门门框与岩棉板隔墙连接的细部处理,原图纸上只在结构岩棉板隔墙上画了一个门,没有细部做法。施工方现在实际施工--门洞一周圈焊接槽钢与门框连接。那这个签证该怎么处理呢?我觉得施工方定额投标时应该综合考虑该部分?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 这应该予以签证,是因为图纸不全造成的,或者说招标文件工程量列的不完成。 不过,这个方案施工前可先和设计单位,是否可以如此进行完善。另一方面,设计图纸如果变更或者不完善超过一定比例,设计的相关费用(尾款可以扣除部分)。

    2013-07-28 18:36:48 

  • 招标图上车间的结构岩棉板的隔墙上装有防火门,现在施工方报上来一个签证,是关于防火门门框与岩棉板隔墙连接的细部处理,原图纸上只在结构岩棉板隔墙上画了一个门,没有细部做法。施工方现在实际施工--门洞一周圈焊接槽钢与门框连接。那这个签证该怎么处理呢? 门洞一周圈焊接槽钢与门框连接。这是门附框,如果招标图和清单上都没有说明防火门应该加装门附框,现在深化设计中增加应该增加费用。 我觉得施工方定额投标时应该综合考虑该部分? 如果没有低价中标,施工方可以考虑许多设计方考虑不周的问题,但因为有了低价中标这一理论,这些就是在索赔范畴里了,不好意思没有按你的思路回答,不过还是想展示一下自己的结算思想。

    门洞

    2013-07-28 23:29:03 

  • 施工方的这个“签证”是否予以签证,要考虑一下几个问题 1、该项签证尽管是因为图纸细部做法不详造成的,但该部分的造价施工方是否在投标报价中已经考虑,应该予以核实。如果已考虑就不予以签证,如果未考虑视合同情况而定(合同为可调价合同时予以签证,否则不予考虑)。 2、如果甲方工程量清单未包含该部分内容,但答凝时提出并认可的,就予以签证。

    2013-07-28 19:15:16 

  • 同意楼上的回答。

    2013-07-28 20:31:42 

  • 图纸不详,门的安装费用是施工方考虑的事情,但是增加槽钢则不是施工方考虑的事情,不属于施工方承担的风险,理应给予计取这部分费用。

    2013-07-28 23:34:35 