• 关于电缆套项问题

    1、电缆沿线管敷设的时候应该套哪个定额? 2、电缆沿线槽敷设的时候应该套哪个定额? 3、电力电缆敷设和电力电缆沿墙敷设的区别是什么?什么时候用电力电缆敷设定额,什么时候用电力电缆沿墙敷设的定额?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    辽宁这边一般分三种情况, 1电缆敷设 这项可以套大部分情况,包括电缆(YJV VV KVV )穿管和电缆在桥架内敷设; 2电缆竖井内电缆敷设,这项不用解释都懂的; 3电线电缆穿管。这项一般指护套线之类的RVV RVS软电缆,其实就是多芯线;

    2013-07-30 09:30:03 

  • 有的地方定额是不分穿管敷设和线槽敷设的,也就是说综合考虑的。有的地方是分开的,得看当地的定额说明。如过穿管和线槽敷设是分开的,定额里会有电缆沿管敷设和沿桥架敷设相应的子目。电力电缆敷设就包括沿墙敷设。电缆沿墙敷设一般是指电缆明装,有专门的电缆支架固定。

    2013-07-30 08:23:29 

  • 、电缆沿线管敷设的时候应该套哪个定额?电缆穿管 2、电缆沿线槽敷设的时候应该套哪个定额?按电缆其它敷设定额 3、电力电缆敷设和电力电缆沿墙敷设的区别是什么?沿墙敷设是电缆敷设的一种 什么时候用电力电缆敷设定额,什么时候用电力电缆沿墙敷设的定额 根据敷设方式

    2013-07-29 16:44:21 