毛毛虫 2013-07-30 10:36:54 | 内蒙古自治区 安装 | 1639查看 6回答
消防广播问题
老师好,第一张图为火灾自动报警及联动系统中消防广播的系统图,第二张为平面图,那么在计算消防广播的时候用计算电源线和回路总线吗??谢谢老师
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳老师好,第一张图为火灾自动报警及联动系统中消防广播的系统图,第二张为平面图,那么在计算消防广播的时候用计算电源线和回路总线吗??谢谢老师 答:根据你的平面图纸说明,你的模块属于在信号接线箱之内的,电源线也是接入这个地方,信号线也是介入这个地方,平面图纸只是广播线就好了
2013-07-30 11:14:59
-
都需要计算工程量
2013-07-30 17:52:50
-
回路总线和电源线是走到模块的,,,不需要走到广播,,,走到广播的仅有广播线。。。I/0是模块。。。。不要想错
2013-07-30 11:10:53
-
不用,这个模块在层接线箱里,平面只要计算消防广播线即可
2013-07-30 11:10:10
-
只计算平面图中广播的线和系统图上的竖直方向就OK
2013-07-30 11:43:52
-
1、具体原理请参见图集09BD9第54页; 2、大致解释一下原理:平时消防广播由普通广播系统控制,当出现火灾时,在消防控制室按下按钮,模块(即图中的I/O模块)自动切换成火灾状态,这时消防广播将接收来自消防控制室的信号。从原理可知,图中信号总线、电源线、消防广播线到I/O模块,模块到消防广播的是消防广播线。
2013-07-30 11:18:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看