• 关于上下两层底板筋做接地网的工程量需要乘以2吗?

    设计说明内容为:本工程地下室利用承台梁及底板内上下两层钢筋的两根主筋水平网格状焊接,并与防雷引下线及接地板端子板(测试点)、总等电位母排等焊接成一体形成基础接地网。在图上量出的工程量需要再乘以2吗?还是定额已经默认是两层钢筋的接地网,谢谢解答

    承台梁

    问题补充:还有等电位联结的镀锌扁钢,应该怎样计算呢?是按图上的总水平长度乘以系数计算出工程量,还是每根镀锌扁钢和底板筋的焊接都要考虑到至底板筋的上引下引?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定额中考虑的是两根钢筋,超过的按比列调整。

    2013-07-30 14:31:26 

  • 应该是2倍的关系