• 风机进出口正负侧压与风管支吊架的问题

    1、风管与风机进出口采用复合铝箔柔性玻纤软管。设于负压侧时,长度为150mm;设于正压侧时,长度为200mm。请问这个“负压侧”和“正压侧”是什么意思? 2、防火阀得要设单独支吊架。请问防火阀的支吊架一般是不是用角钢呢? 3、其角钢的宽度我一般是风管的宽度两边各加5mm,请问这样可以吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、风管与风机进出口采用复合铝箔柔性玻纤软管。设于负压侧时,长度为150mm;设于正压侧时,长度为200mm。请问这个“负压侧”和“正压侧”是什么意思?送风机的进风管道属于负压侧,这个往里吸风。 出风管道属于正压侧属于往外送风管道的。 2、防火阀得要设单独支吊架。请问防火阀的支吊架一般是不是用角钢呢? 3、其角钢的宽度我一般是风管的宽度两边各加5mm,请问这样可以吗? 风管防火阀一般是采用角钢支架的,也有采用吊杆的,大部分采用角钢。宽度可以是比风管稍宽即可。