• 关于贵州定额脚手架问题?

    1、现浇钢筋混凝土柱,按柱图示周长尺寸另加3.6m,乘以柱高以平方米计算,套用相应外脚手架定额。 2、现浇钢筋混凝土梁、墙,按设计室外地坪或楼板上表面至楼板底之间的高度,乘以梁、墙净长以平方米计算,套用相应双排外脚手架定额。 6、现浇钢筋混凝土框架柱、梁按双排脚手架计算。 问题一:现浇柱、梁、墙(假设钢管式脚手架)是不是都15米以内双排脚手架? 问题二:框架间填充墙需要套脚手架吗? 问题三:钢管外脚手架按15m内、24m内、30m内、50m内、70m内、90m内、110m 内编制的,是不是按檐口高度套定额,那不是和问题一矛盾吗? 求解,初次接触贵州定额,脚手架这一章感觉费解
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、应该是也是按檐高来确定套子目 2、看定额中是怎么规定的,如果定额中框架外定额包括了砌砖内容,则不能再套用定额子目了,如果不包括,那就应该另套定额计算。 3、都是按檐口高度进行选套定额的。