• 框架梁上部已经集中标注了通长筋,而在其中一跨中又再次用原位标注本跨上部通长筋

    在广联达软件中输入了,但三维或计算结果都没有。请老师指教,谢谢!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 框架梁上部已经集中标注了通长筋,而在其中一跨中又再次用原位标注本跨上部通长筋 不论集中标注和原位标注是如何在图纸上标的,你都按相同的方式相同的位置标注在图纸上就行了 原位标注和集中标注不同时,是以原位标注为准的。例如集中标注为2C20,而原位标注为3C20,那么这个原位标注的位置就是3C20,而不是5C20,原位标注是这个位置的钢筋总数,而不是与集中标注加一起的。 你说这个找不到是不是因为集中标注和原位标注是一样的,集中标注为2C20,原位标注也是2C20,那么钢筋三维中,这个位置就是2根20的,不会是4根的。

    2013-07-31 08:35:50 

  • 集中标注是这个梁的共有属性,而原位标注是对集中标注的具体化

    2013-07-31 08:38:37 

  • 原位标注优先

    2013-07-31 08:32:06 

  • 框架梁上部已经集中标注了通长筋,而在其中一跨中又再次用原位标注本跨上部通长筋 在广联达软件中输入了,但三维或计算结果都没有。请老师指教,谢谢! 原位标注,汇总计算后才能有计算结果

    2013-07-31 08:38:21 

  • 原位标注优先,汇总计算后才能有计算结果、三维才见有。

    2013-07-31 10:05:36 