套管套定额问题
图纸说明弱电入户预埋管从手孔井至户内,长度2米。这个套管是套穿外墙刚性防水套管然后改主材含量(定额含量一跟套管只有0.3米的长度)还是直接套钢管暗敷设的定额? 求详解~问题补充:刚性防水套管又是水的套管,(电里面没有相应的套管)。套钢管暗敷设,工作内容又有很大差异。
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:明确一点,你的进户管是穿越地下室的砼墙还是外墙的基础下面,如是第一种情况要做防水套管,也可在预埋管上做止水翼环一道,增加翼环制作、安装项目。如是第二种情况可直接套钢管暗敷设的定额。
2013-07-31 12:20:19
-
其实你这里已经是有两个问题的了,弱电入户预埋管与入户需要预埋的套管。弱电入户预埋管套钢管暗敷设的定额即可,平面图中如果有画出套管就要计算套价,没有就不用。
2013-07-31 11:55:35
-
直接套钢管暗敷设的定额就行,不能套刚性防水套管子目
2013-07-31 10:16:29
-
套钢管暗敷设的定额即可,不属于防水套管做法
2013-07-31 10:57:08
-
可套室外焊接钢管相应项,然后将名称修改一下并输入主材价格。
2013-07-31 10:05:13
-
直接按钢管暗敷设定额,这是弱电入户管
2013-07-31 10:01:48
-
这个套管是套穿外墙刚性防水套管
2013-07-31 17:22:11