zrf2zss 2013-07-31 10:01:02 | 辽宁省 其他专业 | 3634查看 2回答
关于DN32一下管道支架是否计算问题
定额中明确说明DN32以下钢管管卡及托钩制作安装,可是我在32一下室内钢管焊接子目辅材内也没看见相应的管卡与托钩的辅材及含量啊。由于我们这个工程特殊,32一下大多数管道都是从梁下800敷设,所用的支架都是50*50角钢,大约用了7、8吨啊,我的疑点有两处:1、定额中并未有支架及托钩的辅材;2、定额说明是包含管卡及托钩制作安装,两者与角钢支吊架还是有很大区别的。请高手指点谢谢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果定额包含量低,你应该按照实际情况计算钢支架的定额,总不能赔本呀
2013-07-31 10:03:24
-
定额是含的有这部分费用的。 如果实际用的支架量大,办理签证再计价。
2013-07-31 10:03:32