请问GGJ中节点箍筋的设置问题
下图中都是KZ1,但左边的KZ1下面有个A8@100,与中间的KZ1箍筋不同,而左右两边的节点核心区箍筋也不一样,请问怎么分别设置?谢谢!问题补充:左边KZ1下面的A8@200怎么设置?是什么意思?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:图纸给了多种箍筋信息,在定义时分别定义KZ-1(C10-100)、KZ-1(C12-100)、KZ-1(C8-100/200),这样一眼就能识别出来。
2013-07-31 11:32:20
-
可以分别定义或者分段定义。
2013-07-31 11:39:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看