31****@qq.com 2013-07-31 14:17:37 | 广东省 其他专业 | 680查看 3回答
电气照明算量问题 求帮助 感激不尽!!
楼层高度4.4M 配电箱安装高度1.8M 吊顶式双管灯具安装高度2.5m 开关安装高度1.4m 灯具和开关距离已经标好 本人是初学者 不会计算材料多少,求哪位好心人帮忙计算下所用SC20的管线的总量和所用电线WDZN-BYJ-3*2.5的总量 能有详细的公式就好了 谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电线总量:(1.1+2.4*2+2.8*2+1.3+1+1.5)*3+2.4*4*2+(2.5-1.4)*2*2+1.1*3*2+0.7*3+配电箱半周长*3,算出的结果就是总长。管的长度:1.1+2.4*4+2.8*2+1.3+1+1.5+1.1*4+0.7。高度按双管灯吊装高度,如果实际有标注标高度就按实际,或无吊顶,就按4.4高度算,道理一样
2013-08-02 06:19:36
-
你直接按照长度加上就行了,但是线盒里的线留出至少15cm,箱内是箱体半周长
2013-08-01 07:54:38
-
你的长度都标好了,直接加就行了啊
2013-07-31 14:51:53