• 1.电管配线-电线盒;2.电力电缆-终端头

    各位师傅好!在这里请教两个问题: 1.电气配管清单项目特征中有接线箱的是否需要套定额,如果需要工程量该怎么计算? 2.电力电缆敷设清单项目特征中没有描述是否要套终端头,如果需要工程量该怎么计算? 望各路大神不吝赐教,感激不尽!

    接线箱

    问题补充:各位师傅的回答对我都有很大帮助,谢谢您!

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.电气配管清单中接线盒、过线箱的需要套定额,工程量按施工图内的实际需要量为依据。 2.电力电缆敷设清单项目特征中没有描述也要套终端头,电缆头工程量为一条电缆两个电缆终端头。 你截图中的矿物电缆子目套得不对,不知道是定额里面没有矿物电缆的敷设,还是没有选对子目。

    2013-08-01 12:58:50 

  • 2008年工程量清单中需要组接线盒在管道安装清单中

    2013-07-31 18:10:27 

  • 1.电气配管清单项目特征中有接线箱的需要套定额,工程量为配电箱明装的时候需要用到接线箱,一个明装配电箱就有一个暗装接线箱; 2.电力电缆敷设清单项目特征中没有描述也要套终端头,电缆头工程量为一条电缆两个电缆终端头。

    2013-07-31 18:41:31 

  • 接线箱还是接线盒,接线箱列子目。接线盒数量等于开关+插座+灯具+配管数量:30米无拐弯1个,20米一个拐弯1个,12米两个拐弯1个,8米三个拐弯1个。电缆头都要考虑,一根电缆两个头。

    2013-07-31 20:34:04 