hjl 2013-07-31 18:54:21 | 北京市 安装 | 3898查看 12回答
河北省定额铠装电缆YJV22-4*120按4芯还是5芯套定额,是否需x1.3系数
问题补充:因为考虑铠装电缆的敷设,外面的保护层中的钢带是作为接地线使用的,在做电缆头是是需要接地的,电缆敷设的定额工作内容上是不包含接地的工作内容的。
全部回答 (12) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这是四芯,是不乘以系数的,只有五芯才乘以1.3系数。。。。。电缆敷设不含接地,统一考虑接地。
2013-07-31 20:19:56
-
已采纳4*120是4芯的,具体乘不乘系数要看规则是怎么确定的才可以执行
2013-07-31 19:02:10
-
已采纳河北省定额铠装电缆YJV22-4*120按4芯还是5芯套定额,是否需x1.3系数 电缆超过三芯的x1.3系数好象是全国定额统一的计算规则。
2013-07-31 19:21:12
-
已采纳1、一般五芯及五芯以上的电缆才乘以系数,具体还要看当地的定额解释; 2、因为考虑铠装电缆的敷设,外面的保护层中的钢带是作为接地线使用的,在做电缆头是是需要接地的,电缆敷设的定额工作内容上是不包含接地的工作内容的。 电缆的敷设不包含接地的工作内容,但电缆头的制作包含这部分内容
2013-07-31 20:21:17
-
已采纳YJV22-4*120按4芯套定额*1.3系数。
2013-07-31 20:21:43
-
已采纳5 芯*1.3.
2013-07-31 21:50:22
-
已采纳4芯的电缆正常敷设不乘以系数! 电缆终端头和中间头的定额工作内容里面是包含接地的!
2013-08-01 10:22:41
-
已采纳定额编制是按三芯或三芯连地考虑的,五芯乘以1.3,你的四芯不得乘以1.3系数。给你复制定额说明: 四、电力电缆敷设定额均按三芯(包括三芯连地)考虑的,5芯电力电缆敷设定额乘以系数 1.3, 6芯电力电缆乘以系数1.6,每再增加一芯定额增加 30%,以此类推。单芯电力电缆敷设按同截面电缆定额乘以0.67。截面400~800mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额执行,截面800~1000mm2的单芯电力电缆敷设按400mm2电力电缆定额乘以系数1.25执行。240mm2以上的电缆头的接线端子为异型端子,需要单独加工,应按实计算。
2013-08-01 11:33:24
-
已采纳定额编制是按三芯或三芯连地考虑的,五芯乘以1.3,铠装电缆YJV22-4*120为四芯电缆,不需要乘以1.3系数,另外铠装电缆一般都是埋地敷设,要套电缆沟挖填土和电缆铺沙盖砖定额子目。
2013-08-01 12:58:22
-
已采纳按四芯电缆正常计算不乘系数
2013-08-02 08:50:38
-
已采纳定额说明是5芯才*1.3的,这个是4芯电缆,铠装不能算是芯,所以不能*1.3
2013-08-01 09:03:39
-
已采纳4*120是4芯的,具体看安装形式是否乘以1.3的系数,一般情况下是要乘以1.3的系数的
2013-08-01 09:59:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看