ba****@126.com 2013-08-01 15:49:09 | 河北省 土建 | 3025查看 10回答
综合脚手架层高取定标准是建筑层高还是结构层高?
本工程建筑层高为0~3.52 高度为3.52,结构层高为-0.6~3.52高度为4.12.是否应该计取增加脚手架费用?请给出相关文件说明。谢谢!问题补充:这是首层的层高 建筑层高是从室外地坪算起的 结构层高是从负一层板顶算起的 所以层高不一样的 工程的实际是 先主体结构,然后再砌墙,做垫层,装修。做主体工程的时候实际层高为4.12。我想问问 我是应该按照实际情况按4.12算呢 还是按3.6的算呢 有没有相关的文件说明!
全部回答 (10) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳现在河北2012定额的脚手架已经不执行综合脚手架了,都是分项脚手架,你这个工程,建筑与结构标高不一样,还是按建筑标高设置楼层为好,如果不这样,对钢筋没有多大影响,但在图形里会影响装饰的好多工程量的计算。砼的脚手架不用计算,已包括在模板里,就是计算梁板柱墙的模板超高会有影响,调整一下吧,没有别的办法。按08定额计算综合脚手架也应该按建筑标高计算。
2013-08-01 17:37:29
-
按照实际情况按4.12算层高还是按3.6的算层高询问当地定额站确定比较合适。
2013-08-02 06:12:59
-
怎么你的结构层高还会与建筑层高不一样吗?
2013-08-01 15:52:08
-
综合脚手架层高取定标准是建筑层高还是结构层高 建议与设计部门联络确定、统一标高。
2013-08-01 15:53:18
-
不应该计算增加层脚手架
2013-08-01 15:59:55
-
一、综合脚手架面积的计算方法: 1、建筑物的综合脚手架工程量按建筑面积计算规范计算。 2、单层建筑物的高度,应自室外地坪至檐口滴水的高度为准。多跨建筑物如高度不同时,应分别按照不同的高度计算。多层建筑物层高或单层建筑物高度超过6m者,每超过1m再计算一个超高增加层,超高增加层工程量等于该层建筑面积乘以增加层层数。超过高度大于0.6m,按一个超高增加层计算。 你这是单层建筑物,应从室外地坪至檐口滴水高度为准
2013-08-01 15:57:40
-
你那个结构层高4.12是包括基础层 你本层的层高就是3.52 只能计算基本层的脚手架,不能计算增加层的脚手架费用
2013-08-01 15:54:37
-
答:这个脚手架要增加的。增加系数取0.4。 更证一下你的首层层高。是室外地平-0.3米的+至首层结构顶标高3.52米,合计3.82米。
2013-08-01 16:33:31
-
内蒙这边,在定额计算规则里注明,如需折层,高度按室内地坪;不太清楚你们那边的,如果定额中没有说明,可以咨询当地造价站
2013-08-01 17:08:11
-
一般结构标高和建筑标高是不一样的,建筑标高是装修完后的标高,肯定要比结构标高高了(加了地面做法厚度),如果是单层就套个满堂架,没有增加层,你是施工单位的,如果甲方认可你套综合脚手架,那就套,要算增加层的,结构层高大于了3.6m
2013-08-01 17:59:22
-
河北08定额中单层建筑物层高超过3.6m时综合脚手架应如何套项?
河北08定额综合脚手架 (A11-9项目 综合脚手架 单层建筑 现浇框架结构 高度在5m以内 1000m2以内) 它的实际高度是按照5m考虑的,我的层高是5.35m 我该如何套项
-
只是主体完工的半截工程,综合脚手架应该记取多少,层高超3.6m还用乘0.4的系数吗
这是一个烂尾工程涉及的问题,主体完工其它的没做,清单招标套用的是综合脚手架,应该记取多大比例啊,层高超过3.6m还用增加4%的系数吗