• 满堂基础脚手架定额在什么情况下套取?

    是否特指满堂基础(筏板基础)的脚手架,非满堂基础就不套此定额吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    满堂基础脚手架定额在什么情况下套取?是否特指满堂基础(筏板基础)的脚手架,非满堂基础就不套此定额吗?不是的,计算范围有:整体满堂钢筋混凝土基础,凡其宽度超过3m以上时,按其底板面积计算基础满堂脚手架。条形钢筋混凝土基础宽度超过3m时和底面积超过20m2的设备基础也可按其上口面积计算基础满堂脚手架。

    2013-08-02 05:30:30 

  • 是否特指满堂基础(筏板基础)的脚手架,非满堂基础就不套此定额吗? 非满堂基础(条型基础),凡宽度超过3m以上,深度在1.5m以上时,可以套此定额子目。