• 模块箱套什么子目?

    请问消防电中,模块箱套什么子目? 模块是不是集中在模块箱里? 模块箱安装与模块安装有矛盾吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问消防电中,模块箱套什么子目? 答:模块箱由于只是简单的安装个箱体,不含箱内的模块及端子板的安装,建议套实际规格大小的接线箱的安装,这样切合实际一些,如果套配电箱安装争议比较大。 模块是不是集中在模块箱里? 答:模块是集中安装在箱内的,模块箱目前主要使用在变配电房等需要使用模块比较多的地方,其他的模块使用的地方主要在设备箱或设备附近,不需要使用模块箱。 模块箱安装与模块安装有矛盾吗? 二者之间不矛盾,定额套用也不矛盾。

    2013-08-02 17:21:47 

  • 请问消防电中,模块箱套什么子目?接线箱。 模块是不是集中在模块箱里?不一定。 模块箱安装与模块安装有矛盾吗?没有。

    2013-08-02 10:48:22 

  • 消防上面每层都有个端子箱,没有模块箱,端子箱里面装着一个隔离模块,模块就套模块的定额,端子箱就套配电箱就可以,两者没有关系,计价时分开计就行了

    2013-08-02 11:10:25 

  • 这个模块箱要看设计怎么设计的,设计了模块箱的话模块就安装在里面,但是一些地方也可以跟器具安装在一起,建议你找火灾自动报警系统图集和联动系统图集来好好研究下。

    2013-08-02 14:43:37 