• 请问,桩孔灌注桩的加灌长度按规范取中值?到底取多少?规范怎么说明?

    请问,桩孔灌注桩的加灌长度按规范取中值?到底取多少?规范怎么说明?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个规范,是没有具体的要求,一般是按照设计,结合现场情况来的;而定额说明是“四、钻孔灌注桩: 1·钻孔桩、旋挖桩成孔工程量按成孔长度乘以设计桩径截面积以“m3”计算。成孔长度为打桩前的自然地坪标高至设计桩底的长度。岩石层增加费工程量按实际人岩数量以-m3-计算。 2·冲孔桩机冲击(抓)锤冲孔工程量分别按进入各类土层、岩石层的成孔长度乘以设计桩径截面积以“m3”计算。 3·灌注水下混凝土工程量按桩长乘以设计桩径截面积计算,桩长:设计桩长+设计加灌长度,设计未规定加灌长度时,加灌长度(不论有无地下室)按不同设计桩长确定:25m以内按0.5m、35m以内按0.8m、35m以上按1.2m计算。”供参考。

    2013-08-05 12:41:01 

  • 灌注桩超灌长度规范要求不低于500mm,定额规定250mm.

    2013-08-03 08:57:55 

  • 看图纸说明呀

    2013-08-03 08:47:05 

  • 一般为500mm

    2013-08-03 11:43:14 