• 防排烟系统的问题

    1、请问送风管道上的单层百叶风口和安装在风井上的加压风口,请问这两种风口是不是都带有电动机构? 2、请问在防排烟中,是不是70度防火阀属于送风系统,而160度和280度防火阀属于排烟系统? 3、请问是不是每个电动机构里面都有输入输出模块?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、请问送风管道上的单层百叶风口和安装在风井上的加压风口,请问这两种风口是不是都带有电动机构?【前者没有,加压风口有电动机】 2、请问在防排烟中,是不是70度防火阀属于送风系统,而160度和280度防火阀属于排烟系统?【是的】 3、请问是不是每个电动机构里面都有输入输出模块?【是的】