• 低压柜到一级箱子的电缆用多大管

    低压柜到一级箱子的电缆出了桥架部分要用多大管(在图纸中并没有说),比如WDZA-YJY-3X185+2X95 这样的大电缆,算的时候怕穿小了人家施工方亏了,穿大了甲方会有疑问,不知有什么依据没或者是有计算这个管管径的规则。如果有相关文件的麻烦附上相关文件,或者和我说在哪可以找到,非常感谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一般按DN150的钢管,你可以通过天正电气计算

    2013-08-03 11:13:15 

  • 需要问设计人员

    2013-08-03 11:16:26 

  • 一般设计会明确,没有说明的可以按DN150.

    2013-08-03 12:54:10 

  • 你好:这个问题必须有设计院的书面手续,不然将来也是麻烦的问题,一旦有审计的单位来查是无法解释的,上面说的用DN150的有问题时 你找谁啊?用天正电气计算,也得知道计算规则,我们毕竟不设搞设计的,所以不要自找麻烦。

    2013-08-03 13:51:40 

  • 按照规范配管