• 洗手盆相关问题

    我们的投标清单里面有洗手盆项目,在实际施工中有一份关于洗手盆的洽商,洽商内容:实际说明中xx条洗手盆、便器冲洗阀等应采用非手触摸的延时自闭型,但是标准图目录要求参考《99s304》安装图集xxx页,图集上使用手接触的混合水龙头及冲洗阀,请设计明确以哪个为准。设计回复:采用手接触的混合水龙头及冲洗阀。我在组上报甲方的洽商价,组价中混合水龙头和冲洗阀的安装费还用计取吗?计取的话其依据是什么?上传图片,第一张是清单内的截图,第二章是我组价的截图。

    计取

    上传图片

    问题补充:混合水龙头安装的人工还用不用考虑?

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 按洽商内容“洗手盆、便器冲洗阀等应采用非手触摸的延时自闭型”,因为洽商是业主和监理以及设计都签字认可的,所以你这样套价没错,触摸的延时自闭型就不予考虑。

    2013-08-03 11:35:19 

  • 不用单独套安装费,只能调整价差。

    2013-08-03 11:58:11 

  • 你投标时已经有混合水龙头和冲洗阀的报价,就再不要混合水龙头和冲洗阀计价了,到审计时还免得讲原报价是非手触摸的。现在是手触摸的还要扣价差。

    2013-08-03 12:02:41 

  • 定额中已经包含手触摸式龙头,已经在报价中。若后期建设单位要求更改成非触摸式,可以另外计算拆除及新安装的相关的费用

    2013-08-03 12:49:35 

  • 手接触的混合水龙头及冲洗阀价格按实际采用的计算即可,没有的不应该计算

    2013-08-03 11:24:04 

  • 楼主应当在组价时,注意: 1.报价时,是手触式,后来甲方变更为“非手触摸的延时自闭型”,其材料的差价是可以调整的。 2.安装费用的问题:阀门本身安装可以不调整继续延用投标报价时的安装费。但是变更后是需要接电的。这部分的安装费用投标时,没有计算,变更后应当增加。 3.增加部分费用不要忘记计算规费和税金。

    2013-08-03 12:24:01 

  • 你好:洗手盆、便器冲洗阀等应采用非手触摸的延时自闭型。手触摸的延时自闭型与非手触摸的延时自闭型都有相应的定额子母,它们的工艺安装要求和定额的基价是有很大的差别的。投标时采用的是手触摸的延时自闭型,而现在建设单位提出更改为非手触摸的延时自闭型,那定额子母就要重新采项,调整为非手触摸的延时自闭型的子母,随着调整主材的价格。建设单位的变更不能让施工单位去买单。

    2013-08-03 13:38:32 