wax1957 2013-09-26 09:54:46 | 山东省 云翻样 | 462查看 5回答
关于图纸配筋问题
请教老师,下图中说明:“板面未配钢筋处配置钢筋网直径16间距200”中未配钢筋处是指那里,是板负筋未覆盖处吗?应该如何布置?
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、这个指的是温度筋。定义成温度筋,是指的图纸上负筋没有布置的位置。
2013-09-26 10:03:31
-
板面未配钢筋处配置钢筋网直径16间距200*200:是指板的面筋,X、Y方向的间距是200mm。
2013-09-26 10:03:16
-
你好:图中说明是板面没有布置钢筋处,所以你要定义温度筋C16-200。用双向布置就好了。温度筋与负筋搭接计算。
2013-09-26 10:04:56
-
同意楼上的说法
2013-09-26 10:07:37
-
是指的板的受力筋,也是底层钢筋,图纸只花了负筋
2013-09-26 09:57:10
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看