╭⌒糖果儿 2013-08-04 12:25:57 | 河北省 安装 | 2047查看 3回答
图中显示YDF-YJV-(4*150+E95)/(2*70+E35)怎么解释呢?
图中显示YDF-YJV-(4*150+E95)/(2*70+E35)怎么解释呢?主电缆为YDF-YJV-(4*150+E95),分支电缆为(2*70+E35)?对不对?从桥架出来到配线箱的之间为金属软管吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:图中显示YDF-YJV-(4*150+E95)/(2*70+E35):主电缆为YDF-YJV-(4*150+E95),分支电缆为(2*70+E35),这是预分支电缆。但是图纸中没有反映出电缆桥架和软管,从桥架出来到配线箱的之间如果都是在电井安装可不用管。若是用管也不一定费用软管,其它管也是可以的。
2013-08-05 07:16:12
-
1、是预分支电缆的意思 2、需要加金属软管
2013-08-04 13:38:35
-
是预分支电缆 但是不一定是金属软管 看下系统图 若没有建议问下甲方 金属软管用的好像不多
2013-08-05 08:31:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看