• 关于剪力墙

    老师你好我的工程是地下水池长30米宽20米高深13米,剪力墙上厚500,下厚900,呈直角梯形,这样的钢筋在2009广联大软件中怎样绘制计算呢?使用缩尺配筋不行,不出量,如果把墙厚折中计算可以吗?请老师详细指点
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    工程是地下水池长30米宽20米高深13米,剪力墙上厚500,下厚900,呈直角梯形,这样的钢筋在2009广联大软件中怎样绘制计算呢?使用缩尺配筋不行,不出量,如果把墙厚折中计算可以吗?在钢筋软件中可以取平均宽度定义绘制,不影响钢筋计算;我近两天做的就这样处理,图形算量中再调整。

    2013-08-04 16:56:45 

  • 钢筋只能按平均厚度定义处理

    2013-08-04 16:53:15 

  • 老师你好我的工程是地下水池长30米宽20米高深13米,剪力墙上厚500,下厚900,呈直角梯形,这样的钢筋在2009广联大软件中怎样绘制计算呢?使用缩尺配筋不行,不出量,如果把墙厚折中计算可以吗? 在钢筋算量软件中,墙的厚度取平均值,输入墙厚内,这时软件按同厚墙计算。再用手工算下按直的与斜的之间钢筋量是否有差异,如果有手工在单构件中输入差量。

    2013-08-04 16:56:58 