• 防雷接地的问题

    请问,4,中的室内环形导体可采用BV-50-PC40-FC中的室内环形导体时什么意思,这一部分的工程量怎么计算,计算出来的工程量是属于室内接地母线吗? 5中的接地板到接地体采用BV-1*25-PC25-FC是什么意思,如何算工程量?属于哪一部分? 4)中的关于bv-1*35引上与竖井内的LEB联接,怎么算量? 机房内与竖井内需接地的设备均采用ZRBV-10mm㎡与LEB连接,这部分算量怎么算?算出来的量属于那一部分?是属于室内接地母线吗?

    竖井内

    竖井

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、根据加黑着色的设计说明,由上至下逐项给予回答; 3):a、强电竖井采用-40*4镀锌扁钢,按照通长延长米计算工程量并套‘室内接地母线安装’的定额子目,输入主材单价; b、 竖井内需接地设备采用ZR-BV-10MM2导线与LEB等电位箱连接的10mm2阻燃铜芯导线,按照接地跨接线计算工程量套项并输入主材名称、型号规格和单价。 4):a、弱电机房及竖井采用-65*5镀锌扁钢按照延长米计算工程量并套‘室内接地母线安装’的子目并输入主材名称、型号规格、单价; b、引出盒单独计算套项并输入主材费; c、BV-1*35MM2导线穿管和PVC32管,分别计算工程量延长米,以及分别套‘管内穿线’和‘刚性阻燃管安装’的定额子目,再输入主材费; d、以下三处所提到的三种规格导线在三种规格管内穿线,仍然是分别计算各种规格PVC管工程量和三种导线工程量,套相对应规格配管和管内穿线的照明并输入主材费。 e、绝缘导线作为接地线敷设与申报连接或者与等电位箱进行连接接线的导线端头,按照规格分别计算并套焊(压)铜接线端子的子目。

    2013-08-05 12:23:10 

  • 楼上回复很细致很有耐心,3)b中按处计算即可,但需调整定额含量,因为定额是根据镀锌扁钢编制;

    2013-08-05 20:49:09 

  • 按相应的预埋管和穿线定额子目套用

    2013-08-05 10:35:21 

  • 建议咨询在线专家

    2013-08-05 10:35:33 

  • 正常算管和线的长度,查铜接线端子,正常套定额即可

    2013-08-05 10:27:27 