四夕士口子 2013-08-05 10:32:18 | 湖北省 计价软件GBQ4.0 | 9276查看 4回答
屋面 保温层排气管
屋面 保温层排气管安装长度怎么计算啊,谢谢,新手还不会,急
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
一般用DN50的排水管,长度40-70公分
2013-08-05 10:47:01
-
【您好,考虑走向按照米进行计算。结合当地定额计算规则、】
2013-08-05 10:47:30
-
如果图纸有明确做法的(一般是参照图集),应按图纸要求的图集做法执行,如果没有明确做法的,自己做预算时也应考虑这部分的费用,规范布置是按6m间距布置的,包含排气管及排气孔的费用,具体套用定额A7-238,A7-239~A7241子目,定额是按DN50考虑的,可以参图集05ZJ201 不是你那样计算的,水平方向按水平方向计算,垂直方向按垂直方向计算,出屋面的那个是排气孔,以个数计价,你具体看我那个图片,屋面排汽平面,水平与垂直方向相交的那个虚线就是排气管,按6m间距布置,计算图中那个虚线长度就是排气管长度,那个相交的圈圈就是排气孔的位置,水平方向与垂直方向有多少个交点就有多少个排气孔。排气孔你看节点4,你把我发这个图片看懂。
2013-08-05 10:50:09
-
如果设计无明确,可按纵横不大于6M计算,DN16PVC菅
2013-08-05 10:48:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看