• 电气配线长度计算

    电气配线怎么计算?图中的数字为距离,层高4米,开关高度为1.5米,系统图是系统图是BV-3*2.5-PVC20-CC/WC,如图,求计算过程,布线示意图是否为如图,计算公式是:1. 电气线路中电线的计算,首先按照各回路计算出基础根数的长度,再分别计算三根、四根或者五根段中的超出基础根数的长度量之后的总和就是回路的电线量。把所有回路计算完之后的累计则是总电线工程量。 2. 单联单控开关的导线是一进一出,计2根;双联单控开关的导线是一进二出,计3根;三联单控开关的导线是一进三出,计4根线。 还是:(天花铺电线长度+灯具到天花高度+开关到天花高度)*回路数

    电线长度

    双联单控开关

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    系统图是BV-3*2.5-PVC20-CC/WC,基础导线数灯具间是3根,另加开关控制线(过第一个灯具接线盒后就只有开关控制线和零线、保护线了)……八个开关控制线与八套灯具一一对应,每套分别有零线、PE线。计算结果为(5+5+2+2.5+2.5+2+2.5+2.5)*3+(2.5+2.5*2+2.5+2.5*2+5*4+1.5*9)+(4-1.5)*9=143m;灯具与灯头盒间一段一般不用记取,在定额的灯具安装中已经包含,并且包括了这段的金属软管……

    2013-08-05 14:48:50 

  • 水平的按设计图纸计算长度,垂直的计算开关处的

    2013-08-05 11:04:37 

  • 还要增加接头预留长度

    2013-08-05 11:35:00 

  • 按照所举例的第一种计算方式计算就可以。因为单联开关的2根是计入基础数2根之中的、另外双联、三联或者四联开关超过基础数2根以上的,在相关路径段标注根数中扣除2根基础数以后,逐段计算其他根数长度时包含了。还应该补充计入的是配电箱的导线预留量长度必须进入工程量计算之中。

    2013-08-05 11:09:36 

  • 从你所提供的局部图纸来看,文学区的灯具电源是从阅览室引入,以此来说,灯具是8个,开关8个,导线的计算为(2*2+3*2.5+4*2.5+5*2.5)*2+2*5+6*5+9*(1.5+2.5)。如果灯具和天花有高度差还要加上灯具数量*2*高度差。你所画的示意图不正确,如下图:

    2013-08-05 13:40:18 

  • 建议你看看学习视频或参加基础培训班学习一下就好,培训是免费的。

    2013-08-06 07:26:15 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题