zmk139 2013-07-24 09:04:07 | 湖南省 钢筋算量GGJ2013 | 824查看 1回答
暗柱楼层间箍筋加密
暗柱 纵筋按双面焊 连接。 按住标注中没有说加密区间距,根据03g101 上凡是有抗震要求的柱都需要加密,广联达只有绑扎搭接的情况时才会考虑加密。焊接连接时是否需要加密,软件默认是不加密
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:只有绑扎连接时,才考虑在搭接范围内箍筋加密,其它的都是按图纸给的间距布置。 焊接连接时不需要加密。当图纸给的间距是A10-100/200。这样要加密。
2013-07-24 09:08:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看