• 送配电装置系统调试1KV以下交流供电(综合)的工程量如何计算???

    送配电装置系统调试1KV以下交流供电(综合)的工程量如何计算???
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    之前我也提问过几次这个问题,很多都是像楼上回答的,定额也是这么说。但小白我到现在还是不懂那些电磁开关、漏电保护器等调试元件怎么看。如果做预算,我一般做的室内民用建筑都是:凡是双电源切换箱都要套 备用电源自动投入装置调试。然后所有配电箱(包括双电源切换箱,但是注意入户的配电箱不用计算,因为厂家已经调试了)都要套送配电装置系统调试。一个配电箱一个系统。 个人意见。

    2013-08-05 17:46:14 

  • 1、送配电装置系统调试应按有调试元件的回路算,有一个算一个。注意是有调试元件的回路。 2、送配电装置系统的配电箱(板)上安装的是无须调试的电气元件的,该系统不计取调试费; 每个用户房间的配电箱(板)上虽装有电磁开关、漏电保护器等调试元件,但如果生产厂家已按固定的常规参数调整好了,不需要安装单位和用户自行调试就可直接投入使用,则一律不计取调试费用。 需要在系统安装完成后进行调试的送配电装置系统、同时又应该由安装施工单位进行调试的,安装施工单位应该按技术规范规定进行调试、作好记录,并按定额规定计取调试费用。 在招标工程编制标底和投标报价阶段,由于电气设备(如配电箱)尚未订货,事先无法预计到是否应由安装施工单位进行调试。在这种情况下,参与招投标的各单位对此如果各行其是、不统一约定一个处理办法,就会对电气工程的标底和投标报价的计算造成混乱。所以,对招标工程我们认为,还是按“配电箱(板)上装有可调试元件的,预算书中应先暂时计取送配电系统调试费,并在预算编制说明或合同中明确说明,待工程结算时再按实调整”的办法处理此项问题为好。电气调试是一项比较难的技术工作,需要较高的专业素质,各电气专业的造价员应认真对待,努力掌握该项技术。

    2013-08-05 17:30:37 

  • 给不给看看调试报告再说

    2013-08-05 20:50:23 

  • 按低压配电室的抽屉柜算,一个抽屉柜记取一次比较合理。甲方自然愿意按工程算,几十亿的工程也只能记取照明一次,动力一次,应急一次,这显然不合理。施工方自然想按配电箱算,有的配电箱安装才百十块,调试就要千把块,也不大合理。


    只有按低压配电柜的出线回路计算,对于双方来讲,都是合理的。

    2021-01-02 10:19:48 

  • 输电线路根据电压等级及输电介质不分回路数按照“条”计算工程量;

    2023-01-12 10:40:38 