-
凡尘 2013-08-05 17:30:36 | 广东省 安装 | 3340查看 6回答
阻火圈问题。
之前做练习时,设计说明没有说穿楼板套管和阻火圈的问题。做预算,高层建筑塑料排水管要不要计算阻火圈呢? 别人建议我只计算套管,阻火圈先不要计算。设计说明没有,计多了人家可能会不给。这个什么意思,应该怎么处理? 谢谢!
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳阻火圈必须设置,及时图纸不明确,按施工规范也得计算;如果怕结算引起争议,可以依据施工规范和甲方沟通办理签证或协调设计出具变更手续加以明确。
2013-08-06 08:08:52
-
1、要计算阻火圈; 2、因为一般的阻火圈套环都是比较窄的一般都比墙体窄的多,所以如果此处设计套管或者根据规范应该有套管,就不能因为有阻火圈而省略,而且阻火圈有明装和暗装之分规范GA 304—2001,所以我认为套管和阻火圈都是要计取的
2013-08-05 17:34:44
-
高层建筑中的塑料管是必须计算阻火圈安装的,否则在消防验收中是无法通过的
2013-08-05 17:48:24
-
施工时是必须有阻火圈的。 如果图纸没有标注,也要计算的,这是防火规范的规定。 但预算时最好找设计人确认后计算。
2013-08-05 17:33:41
-
同意妮子的回答。
2013-08-05 21:26:23
-
穿楼板套管和阻火圈这二项都必须考虑,这是施工验收规范要求,不施工是无法通过验收的。无论有否设计,都要计算。
2013-08-06 08:40:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看