75****@qq.com 2013-08-06 07:43:50 | 江苏省 土建 | 915查看 6回答
模板人工、材料如何调整
我工地有一现浇板厚度达到2.1-2.6米,高度达到9.1米,按方案论证立柱为400*400间距,横撑为900间距。立柱钢管为3mm厚,顶撑直径16mm,顶撑上钢板厚度3mm。请问,应如何调整材料及人工消耗量,可否调整。
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳砼现浇板厚度和层高都超出定额模板测算取定值,应该根据已论证的模板施工方案测算人工、材料、机械消耗量及价格,甲乙双方签证。
2013-08-06 09:12:33
-
可以调整,与原定额子目对比工程量增加情况,定额含量修改。
2013-08-06 07:51:02
-
应该按模板实际使用人工数量、机械台班数量、材料品种、材料量编制补充定额定额站批准执行。因为定额内的模板是一般混凝土构件的模板,与施工实际模板不一样。
2013-08-06 08:14:49
-
支模架建议参照3-580桥梁支架满堂式钢管支撑支架进行换算,模板含量不变。
2013-08-06 08:18:26
-
现浇板厚度达到2.1-2.6米,高度达到9.1米。这种情况已经超出定额编制内容的范畴,需要完成该工程的模板厚度、模板支撑的加强措施远远超过定额编制依据,应该按施工措施方案编制补充定额。
2013-08-06 10:51:02
还有 1 条答案正在审核中,请稍后回来查看
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看