蓝贝 2013-08-06 10:34:52 | 山西省 土建 | 562查看 2回答
连梁和门窗顶标高之间300高是否设置过梁
连梁和门窗顶标高之间有300或者30以内的高度,这个范围内是否设置过梁?有的说设置,有的说不设置,不设置的理由是说建筑和结构标高差距刚好够,或者说是那个地方有那么大梁,空开高度有事300那么小,所没必要设置过梁。请高手解答,要权威
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳应设置,不设置肯定是不对的。 可以有两种方式,一是一次结构时候,与框架梁整浇,过梁配开口箍,锚入原结构梁或者两侧锚入柱子内; 二是,二次结构施工中,植筋解决; 权威问题也很好解决,图纸会审的时候,问下设计就行了。 设计师不会让普通的门去承载上部的墙体结构的的。
2013-08-06 10:49:00
-
要设置,建筑和结构标高差不了那么大,这种情况我见过,你可以按一个钢筋砖过梁计算。或者现浇过梁。怎么可可能不放呢/
2013-08-06 10:42:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看