• 砖混结构一般钢筋量在什么范围合适

    砖混结构,二层的员工宿舍,面积大概是2990.87M2,钢筋量在什么范围比较合适?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    砖混结构,二层的员工宿舍,面积大概是2990.87M2,板是现浇板的,钢筋量在25-30kg/m2范围比较合适;板是预制板的,钢筋量在15-20kg/m2范围比较合适;

    2013-08-06 15:18:34 

  • 筋含量总结 ◆ 影响钢筋用量的因素: 1.混凝土钢筋含量应该分结构类型、高度、有无地下室等来讨论 2.厂房还应考虑柱距、生产工艺等因素 3.当然,这是平均数值,主要指标准层,转换层有所不同 4.与钢筋等级有关,三级钢较省量 5.这只是一般的情况下,但时很多时候这个数字都只能是作为一个参考.每一幢楼还是要认真的抽筋才行. 6.新的钢筋混凝土结构设计规范和其他规范实施后,钢筋用量又有较大副度提高。 7.各家设计院施工图的钢筋含量也有差距的 ◆ 住宅楼建筑钢筋用量kg/m2 ▲砖混住宅 一般砖混住宅(6层)……27 屋面现浇,坡屋面,其余厨卫、阳台、飘窗现浇,飘窗计算一半面积,包括砌体加固筋,7度设防……27.7 八度设防,无桩基,6层砖混结构住宅,现浇楼板……35 砖混住宅楼…….32-40 一般砖混住宅现在设计高了许多…..35-40

    2013-08-06 15:19:24 