• 跨板受力筋的分布筋问题

    图纸上基本都是双层双向布置的,但是布置了跨板受力筋的板的地方,有些没有布置另一个方向的面筋。也就是软件在计算的时候,会算出跨板受力筋的分布筋。默认的是A6-250。说实话,本人不太理解跨板受力筋全部都要布置负筋的根据在哪?我的工程也没有说明这点。请问专家,图集或者规范哪里说到了。跨板受力筋要不要布置分布筋呢?(不是伸出去的那段,是板内的部分)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:布置了双层双向的板筋后,跨板受力筋是不会再计算分布筋的。你定义了软件里也不会计算的。 如果说板面上没有通长的面筋,只布置了跨板受力筋,另一方向没有注明时就是用分布筋布置的