• 消防支管管径

    老师好,消防立管管径为100,那么他的支管呢?在图上和说明里都没有找到..

    立管

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 师好,消防立管管径为100,那么他的支管呢?在图上和说明里都没有找到..。 消防管道分消火栓管道与喷淋管道。其均应采用镀锌流体管,其大小由其设计的流量确定,在“建规”与“高规”中均有规定:如立管直径不得小于DN100;消火栓管道支管:1只消火栓为DN65,2只消火栓需DN80,喷淋管道不得小于DN25,1只喷淋头DN25;2只喷淋头DN32;3--4只喷淋头DN40…详细见消防设计规范。

    消防立管

    2013-08-07 09:27:57 

  • 支管一般是DN65的焊接钢管

    2013-08-07 09:31:01 

  • 连接消火栓的管为DN65的镀锌钢管。

    2013-08-07 09:24:49 