• 关于建筑标高和结构标高矛盾,以及房心回填的高度的问题~

    关于建筑标高和结构标高矛盾,以及房心回填的高度的问题~ 1.在钢筋里面我用的是结构标高,导入图形之后到底需不需要把标高改成建筑标高??????如果不改的话,比如做完装修的顶标高还是默认的结构标高,这样对量有影响吗?还有门窗是按照结构来的,导入图形按照结构标高对量有影响吗? 2.房心回填的高度,在软件输入时,是否需要输入准确?软件好像不会对装修部分(如垫层,面层)的高度进行扣除。 3.房心回填的高度计算:如:结构标高-0.1,建筑标高0,室外地坪-0.45,地面做法:1.素土夯实,2.150厚卵石砂浆,3.40厚找平,请问房心回填的高度是:0.45-0.1,还是0.45-0.15-0.04 ,定额中对房心回填是这么阐述的:室内地面结构层以下至室外地坪的高差,我的理解是-0.1就是装修前的高度,也就是不含结构层的高度,那么0.45-0.1就应该为房心回填的高度!但看过其他同学对这个问题的解答有0.45-0.15-0.04这个高度,请问应该用哪个解释? 4.房心回填的布置智能布置中的拉框布置智能识别外墙,是否应该用房间布置或点布置来实现房心回填的布置? 5.是否可以在套楼面定额的时候套一个素土夯实,改为m3,然后乘一个房心回填厚度来替代房心回填的绘制?量是一致的吗?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.在钢筋里面我用的是结构标高,导入图形之后需要把标高改成建筑标高.,只要把首层地面标高改为0.00就行。门窗是按照结构来的,导入图形只要 把首层地面标高改为0.00就行了。2.房心回填的高度,在软件输入时,是需要输入准确。 3.房心回填的高度计算:如:结构标高-0.1,建筑标高0,室外地坪-0.45,地面做法:1.素土夯实,2.150厚卵石砂浆,3.40厚找平,请问房心回填的高度是:0.45-0.1,还是0.45-0.15-0.04 ,定额中对房心回填是这么阐述的:室内地面结构层以下至室外地坪的高差,我的理解是-0.1就是装修前的高度,也就是不含结构层的高度,应该为房心回填0.45-0.15-0.04这个高度。 4.房心回填的布置智能布置中的拉框布置智能识别外墙,是应该用房间布置或点布置。 5.可以在套楼面定额的时候套一个素土夯实,改为m3,然后乘一个房心回填厚度来替代房心回填的绘制。 1房心回填套用回填土夯实。 2.房心回填按立方来算的,如果套在地面清单里面单位是平方米,这样对组价没有影响。

    2013-09-24 12:54:26 

  • 1.在钢筋里面我用的是结构标高,导入图形之后当然需要把标高改成建筑标高,如果不改的话,比如做完装修的顶标高还是默认的结构标高,这样对量就有影响, 2.房心回填的高度,在软件输入时,是需要输入准确,软件就是不会对装修部分(如垫层,面层)的高度进行扣除。 3.房心回填的高度计算:如:结构标高-0.1,建筑标高0,室外地坪-0.45,地面做法:1.素土夯实,2.150厚卵石砂浆,3.40厚找平,房心回填的高度是:0.45-0.1-0.15-0.04 , 定额中对房心回填是这么阐述的:室内地面结构层以下至室外地坪的高差,我的理解是-0.1就是装修前的高度,也就是不含结构层的高度,那么0.45-0.1就应该为房心回填的高度 4.房心回填的布置应该用房间布置或点布置来实现房心回填的布置 5.不可以在套楼面定额的时候套一个素土夯实,

    2013-09-24 12:53:30 