蜗牛 2013-08-07 15:21:03 | 天津市 其他专业 | 724查看 1回答
关于建筑高度的疑问
请教建筑行业高手,天津计量规范中描述到突出物之水平面积之和小于屋顶面积四分之一不计入建筑高度,鄙人对这句话有点歧义 第一个是:像图中水箱间 设备夹层 消防电梯机房 这些突出物是分别将建筑面积加起来 除以屋顶的水平投影面积呢还是说这三个房间就按一个水平投影面积 除以屋顶的水平投影面积?我个人认为是后者就是三者按一个水平投影面积 除以 屋顶的水平投影面积;第二个问题就是 加入水平面积累计大于屋顶平面面积的1/4后,我是以219为高度还是以215还是以210为建筑高度呢?求高手指点
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳屋顶应在205米的位置; 水箱间高度不到2.2米,不能计算建筑面积; 建筑面积总和和顶层屋顶面积的1/4比较。
2013-08-08 13:25:35
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看