86****@qq.com 2013-08-07 15:57:13 | 河北省 其他专业 | 13970查看 5回答
板的有些负筋未标注钢筋信息,怎么处理
有的负筋有钢筋信息,有的没有,只有标注,说明里也没有,怎么办???问题补充:图纸里面有说未注明的板底板顶钢筋怎么布,那板顶钢筋是板顶支座负筋还是面筋??
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳有的设计是在说明内给出的 一般都说明,图中未注明的板底筋是.....,板面筋是....
2013-08-07 16:50:41
-
一般情况下,板配筋图中都会说明未注明的板厚为XXmm,未注明的钢筋均为多少
2013-08-08 09:52:32
-
你好,不妨仔细看看 这个编号的负筋 是不是有重复一样的,应该是同样的负筋已经标注过一次长度了吧。总说明 和图注都没有,那只好咨询一下设计。
2013-08-07 16:25:47
-
1、结施总说明部分也没有嘛 2、图纸下方也没有嘛? 3、都没有的话咨询设计。
2013-08-07 16:04:35
-
结构图上一般有说明的,不是在总说明就是在板分布图上,如果没有就只能找设计院了
2013-08-07 17:08:06
-
在图纸上,板负筋的长度尺寸是从墙的内边线开始的,但是在GGJ10.0上显示的长 度是从轴线开始的,怎么修改才能表示起始长度是墙的内边线 (注:图纸的450应该是从墙的内边线开始)
-
有些地下室板中说明要用双层双向钢筋,那么板中画的负筋还用布置么?
有些地下室板中说明要用双层双向钢筋,那么板中画的负筋还用布置么?假如要布置那板就成了3层筋了,第三层筋 是不是不用 分布筋 ? 它们三层上下间距是怎么规定的?
-
图纸中只有标注尺寸,没有显示是否包含支座宽度 我该如何设置呢?板负筋 “非单边标注含支座宽”选择 “是”还是“否” “跨版受力筋”那里标注长度位置有如何选择呢? 不知道说的清楚不,请大家帮忙!~~~
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看