• 后期砌筑脚手架

    我算的是冷库、层高都在6m以上。主体柱梁板做完之后(脚手架按满堂脚手架计算的)、现在砌筑墙体、脚手架怎么计算。是外墙按外脚手架,内墙按内脚手架???
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、首先,主体柱梁板不应该套用满堂脚手架。这是错误的。如果是框架结构,有梁板的话,浇筑是不计算脚手架的。 2、如果板下只有框架梁,没有次梁,可以计算框架梁的脚手架。 3、你可以计算外脚手架,但是外墙的砌体的脚手架,框架梁的浇筑脚手架就不能计算了。 4、然后再计算内墙的砌筑脚手架,按照计算规则计算。主体及二次结构的脚手架算是计算完成了、 5、装饰的,6m的层高,可以套用满堂脚手架,满堂脚手架是计算天棚装饰的。别的时候不能套用,套用满堂脚手架,内墙面脚手架不再计算。

    满堂脚手架

    2013-08-07 18:12:17 

  • 同意楼上的回答。

    2013-08-07 20:44:44 

  • 梁板柱浇筑肯定要记取满堂架,不然钢筋怎么绑扎钢筋,支模板,然后砌筑脚手架可以内外墙单独套,所以你的想法是正确的