• 钢筋焊接问题

    说明中有这么一句,未注明时,地下室底板钢筋均采用焊接,其他竖向钢筋都绑扎。那么这有软件上如何设置呢?是不是在基础都是电渣压力焊?其他竖向都设置绑扎呢?最好是有图,详细点,谢谢!

    问题补充:那我这个怎样设置呢?是选电渣压力焊还是双向焊或其他呢?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    电渣压力焊只能用于竖向钢筋的焊接,水平筋如要焊接只能是搭接焊或是闪光对焊,在设置的时候只能是大致看一下竖向钢筋什么规格的居多,就把它设置成绑扎接头,其余的设置成搭接焊或是对焊。

    2013-08-08 09:13:02 

  • 定额:3 钢筋搭接按设计、规范规定计算。墙、柱、电梯井壁的竖向钢筋;梁、楼板及地下室底板的贯通钢筋;墙、电梯井壁的水平转角筋,以上钢筋的连接区、连接方式、连接长度均按设计图纸和有关规范、规程、国家标准图册的规定计算。 你的说明采用“焊接”也可以搭接的焊接,可以说设计没有明确,竖向都设置绑扎。搭接方式可以下拉选择。

    底板

    2013-08-07 22:47:51 