• 消防立管的计算长度

    位置在地下一层,是最下一层的,水平管在梁底敷设,消火栓由连着立管,立管管径DN100,安装高度1.1m,想知道DN100的长度,还有和水平管的连接方式?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在梁下10CM左右往下返立管,计算方式:层高-梁的高度-1.1m-10cm左右的高度。立管连接消火栓,那应该是DN65的管,看看设计说明是不是DN65的, 立管和水平管处是有三通的 沟槽式连接

    2013-08-08 09:41:32 

  • 你好 1.一般情况下,消火栓系统的连接方式为焊接,大多为无缝钢管焊接,或镀锌钢管焊接. 2.消火栓系统管道不同于喷淋系统管道,因此你要分清,喷淋管道多为镀锌钢管沟槽连接(也叫卡箍连接) 3.消火栓连接的阀门也为焊接法兰阀门,蝶阀居多. 4.DN100管道的长度,你需要上传一张图纸,要不各位回答者看不到标高的. 希望对你有帮助..

    2013-08-08 09:54:52 

  • 这个要看图纸的,具体设计不一样怎么好定管道长度呢? 对于消防管道有比较具体的规定: 消防管道分消火栓管道与喷淋管道。其均应采用镀锌流体管,其大小由其设计的流量确定,在“建规”与“高规”中均有规定:如立管直径不得小于DN100;消火栓管道支管:1只消火栓为DN65,2只消火栓需DN80,喷淋管道不得小于DN25,1只喷淋头DN25;2只喷淋头DN32;3--4只喷淋头DN40…详细见消防设计规范。

    2013-08-08 09:37:44 

  • 需要按设计图纸计算长度,镀锌钢管用卡箍连接

    2013-08-08 09:42:28 