slz 2013-08-08 10:02:53 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 814查看 2回答
关于负筋设置计算问题(山东地区)
结构说明:板的边支座负筋一般应伸至梁外皮(留保护层厚度) ,锚固长度如已满足受拉钢筋的最小锚固长度,直钩长度同另一端,如不满足,此端加长垂直段,直到满足锚固长度为止。当边梁较宽时,负筋不必伸至梁外皮,按受拉钢筋的最小锚固长度或图中注明尺寸施工。当为HPB300 钢筋时端部应另设弯钩。 我的负筋设置,和计算结果如下图,请问设置的对不对还有计算结果中负筋净长是910而图示是1260为何不一样,请高手给与详细解答。。。谢谢问题补充:画的时候是按板边画的,左净长输入的是0,右边输入的是1260.
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
应为负筋线长度
2013-08-08 10:16:42
-
广联达默认就好了,被你改后会出很多问题的.很少要改,除图纸须要,无非必要不要去改.
2013-08-08 10:26:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看