• 且结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,是指要做均压环么,但是此设计是3类防雷,建筑无总高度并没超过

    “且结构圈梁中的钢筋应每三层连成闭合回路,”是指要做均压环么,但是此设计是3类防雷,建筑无总高度并没超过60吗,是应该超过一定高度才做均压环吧
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:均压环是高层建筑物为防侧击雷而设计的环绕建筑物周边的水平避雷带。在建筑设计中当高度超过滚球半径时(一类30米,二类45米,三类60米),每隔6米 设一均压环。在设计上均压环可利用圈梁内两条主筋焊接成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔6米设一均压环,其目的是便于将6米高度内上下 两层的金属门、窗与均压环连接。[1]防雷类别为一类时建筑物应装设均压环,环间垂直距离不应大于12m,所有引下线、建筑物的金属结构和金属设备均应连到环上。均压环可利用电气设备的接地干线环路。 在设计上均压环应形成闭合圈,此闭合圈必须与所有的引下线连接。要求每隔一段高度设一均压环 参见国标准GB 50057-94《建筑物防雷设计规范》(2000年版)第3.2.4条

    2013-08-08 14:01:56 