• 外墙保温问题

    您好,我是黑龙江地区,使用2010定额。我的问题1,外墙保温套项时是否套用(8-232加强网)如果套用为什么?2,我在看其它预算时砌筑的下面都有一个补充项目(灰浆搅拌)不懂为什么要补充这一项。3,我现在的工程是(一网三胶)如何套项,是否整个外墙保温还要套一项加强网,还是局部套用加强网。请专家指教这几个问题,多谢。我是新手请您费心多说两句。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、外墙保温材料 2、钢丝网施工固定 3、抗裂砂浆施工 灰浆搅拌是为此搅拌 钢丝网要求全面铺设,主要是保温板平滑,采用钢丝网及锚固钉结合。

    2013-08-09 10:03:19 

  • 按设计材料套用相应的定额子目即可

    2013-08-09 10:03:06 