realfox@126.com 2013-08-09 19:13:04 | 天津市 其他专业 | 2241查看 7回答
请问在梁号下面打括号里面写负0.30 是什么意思?
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
相对于本层标高低1m,如果是正的话则是高1m
2013-08-09 19:14:06
-
相对本层结构标高降
2013-08-09 19:28:25
-
梁名称下边()中的数字表示两顶标高相对层顶标高的数据,正数是高出,负数是下沉。
2013-08-09 19:37:29
-
相对本层标高降0.3
2013-08-09 21:23:54
-
括号内的数据,就是给出梁的底标高相对于楼层标高的信息
2013-08-09 20:51:57
-
是指相对于结构层楼面标高的高差值
2013-08-10 16:04:35
-
有些时间梁的标高和本层的结构标高是不一样的,在图纸中要表达出来,一般在梁的集中标注中会写在下面的括号里,负值表示梁的标高比结构标高低,正值则相反。有的时候也有某一跨的标高不同的情况,就要在原位标注中打括号标注出来,比如下图中的KL1的第一跨,截面尺寸变成了250*450,标高比结构标高高0.05m
2013-08-16 09:16:28
-
在图纸首层照明布置平面图上T号表在电线上,请问是什么意思??
我知道在线上有一道斜杠是代表有2条电线,有3道斜杠是三条电线,可是全图里就首层楼梯间里总等电位接线箱与电表箱之间的电线用虚线连接而且上面还有个T号,请教各位那是代表什么意思???
-
井字梁左支座标注10c25 6/4(2800/2100),井字梁间距2800,请问这是什么意思,在钢筋算量中如何处理?谢谢!
-
请问,我在GBQ V3.0中做预算,输入定额号6-120将其中的钢材换成钢筋(D10以外)然后弹出一个对话框是什么意思?
-
梁的左支座14c25 8+6 右支座14c25 8+6 我在“梁平法表格”中输入,提示输入格式错误,请问我怎么输入?这样的配筋是什么意思?
-
在基础层 我用KL绘制了 DL 识别完成后我用自动生成附加箍筋和吊筋 结果出现一个对话框 说:提示: 梁Id 梁268项第一跨赋值错误" 请问是什么意思?我该怎么解决