新哥 2013-08-09 22:51:10 | 湖北省 其他专业 | 1453查看 3回答
关于地下室底板负筋的问题
如下图所示,中间那个三桩上面所示的负筋怎么理解,承台两侧的梁已经标示了各自的负筋啊。能不能理解为承台的加强筋呢(应该不会吧)?或者是笔误?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好:应该是用于我画的红色线条之间,只是长度比上边那个长50,应该理解为用于三角承台上的。
2013-08-10 07:30:03
-
能不能理解为承台的加强筋呢,不是承台加强筋,仍然是板负筋:布置位置:
2013-08-10 07:39:00
-
三角承台上表示的这根负筋没有用。承台的配筋应该另外有图,三道连梁负筋配筋很明确了,如果是给承台配置的加强筋也应该是双向的钢筋网,因为三角承台不是单向受力的,画了这么一根钢筋,从受力上讲不通。
2013-08-10 12:24:42
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看