• 钢筋中---定尺长度需要按照楼层高度来设置么?

    剪力墙结构,抽钢筋的时候,墙、柱定尺长度需要按照楼层高度来设置么?层高是2.85m,是设置成9m(一般来说)还是设置成层高2.85m????两者相差很多,那个正确???请各位指教~!!

    问题补充:如果说软件默认按照层高来进行搭接,那为什么8m改成2.85m会相差几十吨啊???这说明什么

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    定尺长度一般为9000,垂直钢筋按每层一个接头。---不应该修改长度成2.85m啊

    2013-08-14 19:52:47 

  • 是设置成9m..其实是8米

    2013-08-14 19:21:50 

  • 你好:钢筋定尺长度是不可以改为2.85m的,改了后水平向的钢筋长度会全部按2.85m考虑计算的,这样钢筋量会多出好多的。竖向钢筋软件里是默认的按层高计算一个搭接长度,不管层高是多少,只要不超过定尺长度都要计算一个搭接。 施工单位认为,如果要是软件默认按照楼层来计算的搭接的话,那样定尺长度改成2.85m跟9m结果应该是一样的,完全是在瞎说,不能听他们的。

    2013-08-14 21:17:17 

  • 钢筋的定尺长度不需要按照楼层高度来修改,应按当地的计算规则(就是预算要求)去修改。

    2013-08-15 08:17:58 

  • 按软件默认即可,一般8m

    2013-08-14 19:23:27 