超级赛亚人 2013-08-14 19:14:14 | 山东省 钢筋算量GGJ2013 | 637查看 5回答
钢筋中---定尺长度需要按照楼层高度来设置么?
剪力墙结构,抽钢筋的时候,墙、柱定尺长度需要按照楼层高度来设置么?层高是2.85m,是设置成9m(一般来说)还是设置成层高2.85m????两者相差很多,那个正确???请各位指教~!!问题补充:如果说软件默认按照层高来进行搭接,那为什么8m改成2.85m会相差几十吨啊???这说明什么
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳定尺长度一般为9000,垂直钢筋按每层一个接头。---不应该修改长度成2.85m啊
2013-08-14 19:52:47
-
是设置成9m..其实是8米
2013-08-14 19:21:50
-
你好:钢筋定尺长度是不可以改为2.85m的,改了后水平向的钢筋长度会全部按2.85m考虑计算的,这样钢筋量会多出好多的。竖向钢筋软件里是默认的按层高计算一个搭接长度,不管层高是多少,只要不超过定尺长度都要计算一个搭接。 施工单位认为,如果要是软件默认按照楼层来计算的搭接的话,那样定尺长度改成2.85m跟9m结果应该是一样的,完全是在瞎说,不能听他们的。
2013-08-14 21:17:17
-
钢筋的定尺长度不需要按照楼层高度来修改,应按当地的计算规则(就是预算要求)去修改。
2013-08-15 08:17:58
-
按软件默认即可,一般8m
2013-08-14 19:23:27
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看