• 关于消防管件的套定额问题,求解!!!(湖北)

    1、湖北省08安装定额第7册中,套沟槽连接管道的定额时,定额中的工作内容未包括管件的安装,请问我这个时候需要将管件单独套定额吗?如果套定额套什么定额呢,是套第6册的里面的管件定额,我个人觉得套沟槽阀门也是可以的,安装方式应该是一样的吧,关于这个管件求大侠指点迷津 2、消防管道除了要套水压试验以外(有的管道安装定额里含水压试验,有的不含),还需要不需要套一个水冲洗?个人觉得打压的时候就已经用水顺便冲过一遍了,这个水冲洗就不需要再套定额了吧?求解答
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、湖北省08安装定额第7册中,套沟槽连接管道的定额时,定额中的工作内容未包括管件的安装,需要将管件单独套定额;应该套第6册的里面的管件定额; 2、消防管道除了要套水压试验以外(有的管道安装定额里含水压试验,有的不含),还需要不需要套一个水冲洗?就不需要再套水冲洗子目了。

    2013-08-10 07:23:38 

  • 1、湖北省08安装定额第7册中,套沟槽连接管道的定额时,定额中的工作内容未包括管件的安装,这个时候需要将管件单独套定额..。套第七册沟槽连接子目。阀门也是可以的。 2、消防管道除了要套水压试验以外(有的管道安装定额里含水压试验,有的不含),需要不需要套一个水冲洗。打压的时候就已经用水顺便冲过一遍了,这个水冲洗就不需要再套定额了。

    2013-08-10 06:12:27 

  • 1、消防工程定额中管道沟槽式连接安装定额子目内工作内容以及材料表内均没有包含沟槽式管件时,沟槽式管件就需要单独计算套定额子目。消防工程定额册中没有沟槽式卡箍安装子目时,具体工业管道工程定额中的管件安装子目是不合适的,因为该定额子目的管件安装是焊接安装工艺。因此,应该套给排水工程定额中沟槽式卡箍安装和沟槽式法兰安装的定额子目。 2、消防管道不用再另套水冲洗的子目。喷淋管道应该套水冲洗。

    2013-08-10 09:00:19 

  • 1.在解释汇编里面有补充项目主要针对沟槽连接的,沟槽式卡箍安装和沟槽式法兰安装的定额子目。你可以看一看。 2. 同意楼上回答

    2013-08-10 11:30:13 

  • 1、阀门要用沟槽法兰,管道和管件都要用沟槽连接,自然都要套相应子目。2、消防管道中的消火栓管道套8册,该册管道含试压但不含冲洗,尽管实际施工时都是把试压的水一放就代替冲洗了,但并不等于不能再计冲洗。3、喷淋管道套冲洗不存在问题。